Вопрос специалистам daikin

Чтобы создавать темы войдите или зарегистрируйтесь

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 След.
RSS
Вопрос специалистам daikin
Наружний блок REMQ16P8Y1B останавливается,на пульте ошибка LC,через некоторое время ошибка пропадает и блок запускается.В чем причина ,на что обратить внимание?
Ошибка LC - ошибка передачи данных между пультом и инвертором наружного блока. Попробуйте проверить, все ли блоки работают в одном режиме (на тепло или на холод).
как устранит ошибку UA кондиционера Daiking
Инвертор Daikin RMXS160D7V3B. На внутренних блоках везде ошибки J3,J6,J9. Не вентилятор, не компрессор не пускаются после тестирования. На внутренних блоках св.диод мигает, на внешнем горят H3P, H2P. Большую плату меняли-не идет, компрессор звонится.
Что делать не знаем! Подскажите, нужно срочно. Спасибо!
Цитата
Инвертор Daikin RMXS160D7V3B. На внутренних блоках везде ошибки J3,J6,J9. Не вентилятор, не компрессор не пускаются после тестирования. На внутренних блоках св.диод мигает, на внешнем горят H3P, H2P. Большую плату меняли-не идет, компрессор звонится.
Что делать не знаем! Подскажите, нужно срочно. Спасибо!
По указанным ошибкам у кондиционера неисправность термистора нагнетательного трубопровода. Дальнейший диагноз можно установить на месте.
daikin ftks60fv1b  МИГАЕТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКАИ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ.ЛОПАСТИ ОТКРЫВЕЮТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД И ЗАКРЫВАЮТСЯ.
Цитата
daikin ftks60fv1b МИГАЕТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКАИ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ.ЛОПАСТИ ОТКРЫВЕЮТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД И ЗАКРЫВАЮТСЯ.
Инструкция по поиску неисправностей кондиционеров Daikin http://www.luxclimat.ru/service/instrukciya-po-poisku-i-ustraneniyu-neispravnostey-split-daikin.pdf

Таблица расшифровки кодов ошибок кондиционеров Daikin http://www.luxclimat.ru/error_codes_daikin_air_conditioners.php
здравствуйте! подскажите если кто сталкивался. 3-и кондиционера Daikin в одном помешении . работают час а потом одключаються ! заново с пульта не включить только если выдернуть из розетки и обратно присоединить ! заранее спс!
Цитата
здравствуйте! подскажите если кто сталкивался. 3-и кондиционера Daikin в одном помешении . работают час а потом одключаються ! заново с пульта не включить только если выдернуть из розетки и обратно присоединить ! заранее спс!
С вероятностью 99 процентов, причина данной не исправности - это сильное загрязнение всех трех кондиционеров. Обратитесь к компании, которая производила установку, для проведения технического обслуживания.
как устранит ошибку U2 кондиционера Daiking
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Новое на форуме

Geeno

(14.05.2018 15:46:50) Сообщение: Тема: Какой кондиционер лучше? 

Андрей Кулибин

(04.05.2018 14:38:51) Сообщение: Тема: Место для монтажа кондици…

Андрей Кулибин

(04.05.2018 14:37:51) Сообщение: Тема: Сколько времени занимает установка…
Информация для покупателя
Новости
Предлагаем ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО профессионалам в области кондиционирования, проектным организациям, ремонтно-строительным компаниям, дизайнерам, архитекторам, менеджерам по продаже кондиционеров и проектировщикам.

МЫ ПРИНИМАЕМ
Возможен выезд нашего сотрудника с терминалом в любую точку Москвы

НАШИ КЛИЕНТЫ
клиенты ЛЮКС-КЛИМАТ